1.[>][x] まめ マンションの電気容量について 2009/7/17 12:34

皆さん。
この暑さの中いかがお過ごしですか?
最近この暑さのためクーラーにて設定していた温度まで冷えなくなり
大きい容量のクーラーに買い換えようかなやんでおります。
クーラーを大きくするとブレーカーが飛ばないか心配しているのですが
皆様はどのように電気配線をおこなっているのでしょうか?
当然、分譲一戸建てであれば購入時に電気容量を多めに依頼をすれば
いいと思いますが、マンションだとその様なこともできないので
何かいい方法があれば教えてください。
ちなみにタンクデータは
ポンプ×3(オーバーフローより1個は殺菌筒、クーラーを経由してタンクへ。1個はそのままタンクへ。1個はバレット用)
クーラーはZC-1000E
リアクター用ポンプ
水流ポンプ×4個(マキシジェット750)
メタハラ550Wです。

いいね!0


2.[>][x] プロフィールスミレヤッコTank Re: マンションの電気容量について 2009/7/17 13:08

まめさん こんにちは。
今使用中の機器のA(アンペア)数を合計すると何Aになります?

詳しいことは電気に詳しい方に任せますが、配線をさわるのではなくブレーカの容量を上げればいいだけこと(限度はありますよ)だと思います。その際は基本料金があがります。たしか・・

通常の場合、本来はもっと電気を流せるのに安全装置としてブレーカで抑えているというだけです。

間違ってたらすみません。私は3箇所のコンセント口から電気を供給しています。
台所でたくさん電気使うと、たまにブレーカ落ちます。

いいね!0

3.[>][x] プロフィールチェルブピグミーくま3 Re: マンションの電気容量について 2009/7/17 15:12

電力会社(東京電力とか)に電話すればアンペアをあげてもらえます。
うちのマンションは40Aがマックスでした。

あとブレーカーに小ブレーカーが3つ付いてて部屋ごとにアンペアが割り振られてます。
台所単独で落ちたりが多いですが、洗濯乾燥機とのコラボで全体が落ちます。
で、その小アンペアの割り振りを変更出来ると東京電力のおっちゃんは言ってました。
ただそれは電気屋さんに頼まなきゃいけないそうです。

アンペアあげるのは自由だと思いますが、ブレーカーの割り振り変更は賃貸だとどでしょね?

ってそういう話じゃなかったらすんませんですが。
200Vへ変更とかじゃないですよね(^^;)

いいね!1

4.[>][x] プロフィール狩人 Re: マンションの電気容量について 2009/7/17 20:19

まめさん

家では メタハラ650W、クーラーKDA500、マグネットポンプRMD551×1
PHコラリアマグナム8×1、エイハイム1060×2、TUNZE級のPH×2

で20Aのブレーカー1回路で飛んだ事はないです

いいね!0

5.[>][x] カクレクマノミまめ Re: マンションの電気容量について 2009/7/17 22:20

Tankさん。
ありがとうございます。
電気容量は現在14.5Aになります。
台所周りのコンセントより900W使用
別の和室より550Wの振り分けにしておりますが
クーラーをZC-1300にすることにより3OOW程度増えます。
又、ゆくゆくはライトをもう一灯(250W)追加したいと思っております。
私もあまり解らないのですが、A数を上げることにより線が燃える(火事)
などにならないか心配しますので、電気屋さんに相談しようと思います。

いいね!0

6.[>][x] カクレクマノミまめ Re: マンションの電気容量について 2009/7/17 22:24

くま3。
ありがとうございます。
マンションは分譲タイプですが、Aをわりあてると
他の部屋に影響でそうなので。。。。。。
一度、電力会社に問い合わせてみようと思います。

いいね!0

7.[>][x] カクレクマノミまめ Re: マンションの電気容量について 2009/7/17 22:26

狩人さん。
ありがとうございます。
20Aはタンク専用のブレーカーですか?
他はなにもしようされたないのでしょうか?

いいね!0

8.[>][x] プロフィール管理者エイジ Re: マンションの電気容量について 2009/7/17 23:07

築何年のマンションですか?
最近はオール電化等の流行で、比較的大きなブレーカー(契約)だと思います。
分電盤に許容に関するシールとか貼ってあるかも。
専用回路が引けたら良いのですが、賃貸だと難しいですね。

いいね!0

9.[>][x] プロフィール狩人 Re: マンションの電気容量について 2009/7/17 23:07

タンク専用です
水槽用に1回路単独で引っ張ってます

全部で14.5Aなら ブレーカーが20Aだとして まだ550Wくらいは使える訳ですから
大丈夫なんじゃないですか?

いいね!0

10.[>][x] プロフィールスミレヤッコTank Re: マンションの電気容量について 2009/7/18 09:33

正確にはA数とW数って1/100した数字じゃないですよね。参考にはなりますけど。

ちなみにアストロビーム250Wは3.1Aって書いてます。

ブレーカーの作動誤差範囲がどの程度かわかりませんが、少し余裕を見といたほうがいいのではないでしょうか。
自分が居ない間に家族がどれだけ電気使うか判りませんから。

いいね!0

11.[>][x] カクレクマノミまめ Re: マンションの電気容量について 2009/7/18 18:05

エイジさん。

有難うございます。
築15年程度の分譲マンションになります。
元の大きなブレーカーは50Aになっておりました。
そこから各部屋ごとにブレーカーがありました。
部屋ごとのブレーカーは記述ありませんでしたので
何Aまで使用できるかわかりません。
おそらくですが15Aだと思います。

いいね!0

12.[>][x] プロフィール管理者エイジ Re: マンションの電気容量について 2009/7/18 21:22

まめさん、

あ。すみません。
シールと言うのは、その家全体の契約を何Aまで引き上げられるかの許容値を示す表記のことです。これは収容されているケーブルの太さで決まってきます。例えば「60Aまで引き上げ可能です」みたいなシール。無いかな? ま、50Aあれば十分だと思いますが。

各部屋(回路)の許容電流は、それぞれの子ブレーカーをみれば判ります。
築15年なら多分20Aだと思いますが、もし15Aなら今時かなり線が細いです。

露出配線でも良ければ、水槽まで専用回路を引けると思います。
分電盤に予備ブレーカー(スペース)があればラッキーですね。

いいね!0

13.[>][x] まめ Re: マンションの電気容量について 2009/7/21 08:46

エイジさん。
いろいろとありがとうございます。
引き上げ可能なシールらしきものはみあたりませんでした。
各部屋ごとの子ブレーカーにも表記が見当たりませんでした。
50Aのブレーカーより子ブレーカーに1個予備がありました。
ブレーカーはついておりませんが露出配線ならなんとかいけそうです。

とりあえずは電力会社に一度確認してみます。
ありがとうございました。

いいね!0

14.[>][x] シロチェ Re: マンションの電気容量について 2010/4/15 08:05

電力会社ではなく、町の電気工事屋さんにたのむと一番楽ですよ。
それにメイン(漏電ブレーカー 通称ELB)が50Aだとすると、
メインUPは難しいかも。
ブレーカー内はL1系、L2系に分かれているので、そこでの配線変更及びブレーカー変更ならばかんたんに済むと思います。
私のように工事士を持っているとお助けに行くのですが。

いいね!0


ブックマーク


このスレッドへの投稿フォーム

あと36件発言できます

まりんちゅシティに滞在の海人さんは各キーも入力してくださいね


3000KB以下の PNG/JPG/BMP/GIF 画像 HELP
デジカメの写真は容量が大きいので、画像ソフト 等で3000KB以下に加工してから投稿してください。
JPEGなら縦横のサイズを800x600ピクセル以下にすると、ほぼこの容量に収まるでしょう。
YouTube/AmebaVisionの動画URL HELP
YouTube 例) http://www.youtube.com/watch?v=(11桁の英数字)
AmebaVision 例) http://vision.ameba.jp/watch.do?movie=(5桁以上の数字)




0.08 sec

コンテンツ

スペクトラ LEDスペクトラ解説